Вопрос
В июле текущего года вступает в силу Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . У нас пищевое предприятие. На какие основные моменты стоит обратить внимание, в связи с вступлением в силу данных изменений.
Ответ
: ФЗ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вступил в силу 12.07.2012 за исключением некоторых положений. Так, по истечении двух лет после дня официального опубликования данного документа (т.е. с 13.07.2014 г.) вступает в силу абзац третий подпункта «б» пункта 56, подпункт «е» пункта 57, подпункт «з» пункта 58 статьи 1 данного ФЗ.
Таким образом с 13.07.2014:
— статья 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности дополнена следующим абзацем: Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым;
— ч.1 ст. 82 Технического регламента будет дополнена, что для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения;
— ч.7 ст.83 Технического регламента будет изложена в следующей редакции: «системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».
Таким образом с 13.07.2014 организации обязаны будут соблюдать данные изменения, внесенные в ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Дополнительно сообщаем у входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом» (п.94 Правил противопожарного режима). Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи (п.92 Правил противопожарного режима). Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ» (п.93 Правил противопожарного режима).
Здание предприятия общественного питания должно соответствовать требованиям п. 7.3 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и «СНиП
Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно обеспечивать их безопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок.
Дополнительно Вы можете ознакомиться:
Несоблюдение правил пожарной безопасности. Что поможет оспорить административный штраф;
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
«Статья 1
56) в статье 82:
а) в наименовании слова «зданий, сооружений и строений» заменить словами «зданий и сооружений»;
б) в части 1:слова «зданий, сооружений и строений» заменить словами "зданий и сооружений«;дополнить предложением следующего содержания: «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:"2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.«;
г) в части 4 слова «зданий, сооружений и строений» заменить словами «зданий и сооружений», слова «при неисправности электроприемников» исключить;
д) в части 5 слово «конструкцию» заменить словом «защиту»;
е) часть 6 признать утратившей силу;
ж) в части 7 слова «зданиях, сооружениях и строениях» заменить словами «зданиях и сооружениях»;
з) в части 10 слова «зданий, сооружений и строений» заменить словами «зданий и сооружений»;
и) часть 11 признать утратившей силу;
к) в части 13 слова «зданиях, сооружениях и строениях» заменить словами «зданиях и сооружениях», слова «федеральными законами о технических регламентах для данной продукции» заменить словами «техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом „О техническом регулировании“,»;
57) в статье 83:
а) в части 1:в абзаце первом слова «зданиях, сооружениях и строениях» заменить словами "зданиях и сооружениях«;в пункте 1 слова «здании, сооружении или строении» заменить словами "здании или сооружении«;пункт 5 дополнить словами «, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара»;
б) в части 3 слова «здания, сооружения или строения» заменить словами «здания и сооружения»;
в) часть 4 после слов «пожарной сигнализации» дополнить словами «в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:"5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.«;
д) в части 6 слова «побудители автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации» заменить словами «иные средства обнаружения пожара»;
е) часть 7 дополнить словами «, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»;
ж) часть 8 признать утратившей силу;
58) в статье 84:
а) в наименовании слова «зданиях, сооружениях и строениях» заменить словами «зданиях и сооружениях»;
б) в абзаце первом части 1 слова «зданиях, сооружениях и строениях» заменить словами «зданиях и сооружениях»;
в) в части 2 слова «зданий, сооружений и строений» заменить словами «зданий и сооружений»;
г) в части 5 слова «здания, сооружения или строения» заменить словами «здания и сооружения»;
д) в части 7 слова «здания, сооружения, строения» заменить словами «здания, сооружения»;
е) в части 8 слова «здания, сооружения, строения» заменить словами «здания, сооружения»;
ж) в части 10 слова «здания, сооружения и строения» заменить словами «здания и сооружения»;
з) дополнить частью 12 следующего содержания:«12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.«;
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Абзац третий подпункта „б“ пункта 56, подпункт „е“ пункта 57, подпункт „з“ пункта 58 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. Подпункты „б“ и „в“ пункта 69 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона».