В соответствии с пунктом 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения

3019

Вопрос

В соответствии с пунктом 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013 года, договоры холодного водоснабжения, договоры водоотведения или единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ №645 от 29.07.2013 года утверждены типовые формы договоров, в том числе и единого договора холодного водоснабжения и водоотведения. Данным постановлением утверждены, в том числе и приложения к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения. При заполнении приложения №3 к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения (сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения) гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) у ООО «Водоканал» возникли трудности с определением и нормативным обоснованием гарантированного объема и гарантированного давления, и включению их в данное приложение. В связи с вышеизложенным, ООО просит разъяснить следующее: 1) Понятие гарантированного объема подачи холодной воды? Как рассчитывается (определяется) гарантированный объем подачи холодной воды? 2) Каким образом рассчитывается гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения? Какими нормативно правовыми актами регулируется? 3) Понятие гарантированного уровня давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения? Каким образом определять гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения?

Ответ

1. Найти нормативно-правовые акты, которые бы определяли порядок расчета гарантированного объема подачи холодной воды, не удалось. В тоже время в справочной работе «Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений в 3-х томах» в п. 14.2.3 и следующих представлены варианты расчета водопотребления. В том же документе представлен расчет подачи воды на нужды пожаротушения.

2. Вышесказанное относится и к гарантированному уровню давления. Вместе с тем в данном случае по аналогии можно применить Требования к качеству коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В п. 3 Требований сказано, что давление должно составлять в многоквартирных домах и жилых домах — от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа(6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок — не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист».

Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений в 3-х томах

"14.2.3. Режимы водопотребления и определение расчетных расходов воды

Водопотребители расходуют воду в течение суток неравномерно со значительными колебаниями в различные часы. Чтобы обеспечить требуемую пропускную способность распределительной сети труб и других сооружений системы водоснабжения необходимо знать максимальный требуемый расход. Для его определения необходимо просуммировать часовые расходы воды каждым потребителем и составить график водопотребления в течение суток.

Характерными расчетными расходами принимаются суточные, часовые. Расчетные расходы воды определяются в соответствии с требованиями главы 2 /1/.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле(14.2)

где qжi — среднесуточная норма водопотребления на 1 жителя, л/сут·чел, принимаемая по табл. 14.3; Ni — количество жителей, чел.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки максимального и минимального водопотребления определяют по формулам:

Qсут.макс. = Kсут.макс. · Qсут.ср,(14.3) Qсут.мин = Kсут.мин · Qсут.ср,(14.4)

где Kcут.макс. и Kcут.мин. — соответственно максимальный и минимальный коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие уклад жизни населения, режим работы промышленных предприятий, степень благоустройства зданий и изменение водопотребления по сезонам года и дням (принимаются Ксут.макс= 1,1 — 1,3; Ксут.мин.= 0,7 — 0,9).

Если в населенном пункте имеются зоны с различным санитарно-техническим оборудованием зданий, то среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определяют по формуле (14.2) для каждой зоны, а затем находят их сумму.

Расход воды на поливку зеленых насаждений и территории определяется по формуле (14.5)

где Fn — поливаемая площадь, га; qn — норма расхода воды, л/м2 на 1 поливку, в зависимости от вида поливаемых площадей, принимается по табл. 14.8; п — количество поливок в сутки, принимается 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий; i — тип поливаемой поверхности (зеленые насаждения, тротуары, дороги и т.п.).

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности водоисточника, степени благоустройства населенного пункта и других местных условий. При этом можно считать, что 50% поливочного расхода отбирается из сети поливочными машинами равномерно в течение 8-10 часов в сутки во время наименьшего и среднего водопотребления и движения по улицам, а остальные 50% — из шлангов дворниками.

При определении суточных расходов воды на поливку (среднего, максимального, минимального) коэффициент суточной неравномерности поливки принимается 1.

В целях экономии питьевой воды следует учитывать возможность использования для поливки приусадебных участков местных источников (ручьи, водоемы, колодцы и т.п.).

Расход воды на промышленном предприятии складывается из расходов на производственные нужды, хозяйственно-питьевые нужды и пользованием душем работников, поливку территории.

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:

Qпр = qпр · Nпр, м3/сут,(14.6)

где qпр — удельное водопотребление на единицу выпускаемой продукции, м3/ед.; Nпp — производительность предприятия по основной продукции, ед./сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих принимаются в соответствии с /2, прил.З/ по табл. 14.9.

На производствах, требующих особого санитарного режима или связанных с загрязнением одежды и рук, дополнительно должен быть учтен расход воды в душевых из расчета 500 л/ч на одну душевую сетку в течение 45 мин после окончания смены. Количество душевых сеток определяют в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов по табл. 14.10.

Расход воды на поливку территории и мытье полов определяется по формуле (14.5) как и для населенного пункта. Поливку зеленых насаждений и мойку проездов разрешается производить водой из сетей производственного водоснабжения, если качество ее соответствует санитарным и агротехническим требованиям.

Расходы воды на сельскохозяйственное производство. В нормы водопотребления для животных и птицы на сельскохозяйственных предприятиях включены расходы воды на мойку помещений, клеток, молочной посуды, приготовление кормов, охлаждение молока и другие процессы. Расход определяется по формуле (14.6), удельное водопотребление — по табл. 14.5.

Расходы воды в производственном секторе сельских населенных пунктов определяются по табл. 14.6.

Расчетный расход воды на пожаротушение не входит в расчетную сумму суточного водопотребления населенного пункта, однако его значение необходимо знать

для проверки сети водопровода на пропуск требуемых количеств воды для тушения пожаров. Расход воды на пожаротушение принимают согласно /1/.

При наружном пожаротушении для населенных мест расчетное количество одновременных пожаров и расчетный расход воды на тушение одного пожара принимают в зависимости от количества жителей и характера жилой застройки по табл. 14.11.

Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных предприятиях, на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, согласно табл. 14.12 или табл. 14.13. Расчетное количество одновременных пожаров на предприятии принимается в зависимости от занимаемой ими площади: один пожар при площади до 150 га, два пожара — более 150 га.

При объединенном противопожарном водопроводе населенного пункта и промышленного предприятия расчетное количество одновременных пожаров и расходы принимаются в зависимости от площади предприятия и количества жителей, а именно:

— при площади до 150 га и количестве жителей до 10 тыс. чел. — 1 пожар (по наибольшему расходу на предприятии или в населенном пункте);

— при площади до 150 га и количестве жителей от 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел. — 2 пожара (один на предприятии и один в населенном пункте);

— при площади предприятия 150 га и более и количестве жителей до 25 тыс. чел. — 2 пожара (по наибольшему расходу: оба на предприятии или оба в населенном пункте);

— при количестве жителей 25 тыс. чел. и более расчетное количество одновременных пожаров определяют отдельно для населенного пункта и для предприятия; при этом расход воды определяют как сумму требуемого наибольшего расхода и 50% требуемого меньшего расхода;

— при нескольких промышленных предприятиях и одном населенном пункте -согласно требованиям органов Государственного пожарного надзора.

На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, спринклерными или дренчерными установками, должен учитываться дополнительный расход воды, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями /4/ по табл. 14.14 — 2.13.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды. При этом на предприятиях расходы воды на поливку территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также полив растений не учитываются.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степени огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с производствами категорий Г и Д — 2ч /1/*."



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.